hdsxcc 2011-05-10 08:15:57 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 497查看 4回答
墙体有变截面的情况钢筋计算问题
我的墙体如图所示,在画图时,用不用把墙画成变截面的形式,在计算钢筋时。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙没有办法变截面,如果你是同层的墙体局部加厚的话,目前软件也只能定义号标高和墙体后,分别绘制两段墙,这样的话钢筋会比正常计算的多,你可以算一下多多少(画墙厚不变的墙对比一下),然后修改一下计算式子,锁定构件。这样会准确点。
2011-05-10 10:02:50
-
1 -3.9m处是层高位置 只要再每层建立不同厚度的墙 绘图即可 2 -3.9m处事层间位置 画两段墙 厚度分别定义 调整号标高然后绘图
2011-05-10 08:22:29
-
不同厚度的墙体是需要分别定义绘图的;
2011-05-10 08:22:48
-
按每层的截面信息定义布置就可以了。
2011-05-10 08:24:10