在施工图纸中,地下室墙符号为CB,墙厚500毫米
在施工图纸中(天津设计院),地下室墙符号为CB,墙厚500毫米,纵向配筋2根16、水平配筋2根14,双排。而03G101-1中规定,墙厚在400~700宜配置三排钢筋。设计院说剪力墙与侧墙不同,请问:CB代表什么墙?是否为侧墙。侧墙与剪力墙的区别?在哪本图集或规范中有规定?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这属于设计问题,如果想探讨,可以阅读钢筋混凝土设计规范。
2011-05-10 12:46:23
-
虽说都是钢筋混凝土墙,但它们的性质是不一样的 地下室的外墙主要承受土的恻压力,所以竖向钢筋受力,水平钢筋为分布筋,而地上部分的剪力墙主要承受地震剪力,所以水平钢筋受力,竖向钢筋为分布筋。
2011-05-10 12:44:43