• 钢筋算量梁

    梁集中标注上部2c28+(2b12),原位标注为左支座6c28/6c28/2c25,跨中为4c28,右支座为14c28 6/6/2,请问2b12的架立筋怎么处理,跨中还有吗?

    问题补充:箍筋b12-100/150(4)是4肢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    为4肢箍,现有2根通长筋2B28,跨中又有负筋2B28,正好是箍筋的4个角点可以支撑,因此架立筋就不需要设置了

    2011-05-10 16:48:32 

  • 你看看箍筋是几肢箍,如果是6肢箍,就是在跨中位置。

    2011-05-10 13:52:51 

  • 按设计图纸直接输入即可,应该有

    2011-05-10 13:53:53 

  • 在跨中钢筋中输入2c28+(2b12 )。

    2011-05-10 13:57:46 

  • 梁集中标注上部2c28+(2b12),原位标注为左支座6c28/6c28/2c25,跨中为4c28,右支座为14c28 6/6/2,请问2b12的架立筋怎么处理,跨中还有吗? 箍筋b12-100/150(4)是4肢 根据上面的条件,跨中是没有架立筋的。 但在软件中,还是需要按照集中标注定义该梁,并在原位标注里面的对应位置输入相应的钢筋信息,软件会自动考虑跨中架立筋的计算。 这样处理是因为考虑到该梁不一定是仅此一跨。

    2011-05-10 14:54:02 

  • 2c28为角筋通长设置,(2b12)为架立筋,和支座负筋连接,为了绑4支箍设置的构造钢筋,其他是支座负筋和箍筋的信息没问题,直接按设计标注输入,软件就处理了。

    2011-05-11 12:26:18 