77****@qq.com 2011-05-10 13:47:43 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 454查看 6回答
钢筋算量梁
梁集中标注上部2c28+(2b12),原位标注为左支座6c28/6c28/2c25,跨中为4c28,右支座为14c28 6/6/2,请问2b12的架立筋怎么处理,跨中还有吗?问题补充:箍筋b12-100/150(4)是4肢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳为4肢箍,现有2根通长筋2B28,跨中又有负筋2B28,正好是箍筋的4个角点可以支撑,因此架立筋就不需要设置了
2011-05-10 16:48:32
-
你看看箍筋是几肢箍,如果是6肢箍,就是在跨中位置。
2011-05-10 13:52:51
-
按设计图纸直接输入即可,应该有
2011-05-10 13:53:53
-
在跨中钢筋中输入2c28+(2b12 )。
2011-05-10 13:57:46
-
梁集中标注上部2c28+(2b12),原位标注为左支座6c28/6c28/2c25,跨中为4c28,右支座为14c28 6/6/2,请问2b12的架立筋怎么处理,跨中还有吗? 箍筋b12-100/150(4)是4肢 根据上面的条件,跨中是没有架立筋的。 但在软件中,还是需要按照集中标注定义该梁,并在原位标注里面的对应位置输入相应的钢筋信息,软件会自动考虑跨中架立筋的计算。 这样处理是因为考虑到该梁不一定是仅此一跨。
2011-05-10 14:54:02
-
2c28为角筋通长设置,(2b12)为架立筋,和支座负筋连接,为了绑4支箍设置的构造钢筋,其他是支座负筋和箍筋的信息没问题,直接按设计标注输入,软件就处理了。
2011-05-11 12:26:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看