• 墙的标高定义

    条形基础上有基础梁,基础梁H=1000底标高同基础底标高,基础梁上有墙,墙的插筋插入基础梁内500,怎么定义墙的底标高不影响钢筋计算?是基础梁顶作为墙的底标高还是基础底标高作为墙的底标高?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础梁顶作为墙的底标高,基础底标高作为墙的底标高都可以;钢筋你需进行设置; 工程设置--计算设置--基础中设置插筋

    2011-05-10 18:08:02 

  • 你的这个设计比较特殊,一般来说墙的底筋必须坐底! 如果要按该要求计算可以按“基础梁顶作为墙的底标高”试试。

    2011-05-10 18:30:46 

  • 条形基础上有基础梁,基础梁H=1000底标高同基础底标高,基础梁上有墙,墙的插筋插入基础梁内500,怎么定义墙的底标高不影响钢筋计算?基础梁顶作为墙的底标高就可以了,软件自动计算插筋锚固长度。

    2011-05-10 18:09:51 

  • 一般是按层高默认的

    2011-05-10 18:46:45 

  • 基础梁顶标高为墙底标高,插筋方式及锚长通过计算设置和节点设置来调整就解决了。

    2011-05-10 18:54:08 

  • 你好,修改计算设置里的钢筋锚固

    2011-05-11 08:17:12 