算量学徒 2011-05-10 23:40:57 | 四川省 其他专业 | 937查看 4回答
电缆终端头
假如YJV-4*120+1*70的电缆,电缆终端头该怎么算1个120的 还是4个120的1个70的还是1个550的假如KVV-5*20控制电缆终端头是5个20的还是1个20还是1个100的。谢谢大家解说一下
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 YJV-4*120+1*70的电缆按2个120mm2的终端头计算; K V V :K-控制电缆、V V-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,KVV-5*20的控制电缆是按2个5mm2的头计算。
2011-05-11 01:19:06
-
YJV-4*120+1*70的一根电缆按2个120mm2的终端头计算,KVV-5*20的控制电缆也是按2个5芯的头计算。
2011-05-11 00:01:06
-
假如YJV-4*120+1*70的电缆,电缆终端头该算1个120的 ,两个终端,KVV-5*20控制电缆终端头是个是1个20,记住电缆终端头按单根计算
2011-05-11 09:32:47
-
对,就是这样的,按截面积大的电缆算,且每个终端一个电缆头
2011-05-11 15:09:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看