sucre 2011-05-12 08:06:25 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 393查看 8回答
板负筋问题
现在有一个负筋,在两块板上,一端是有分布筋的,一端是没有分布筋的,这种情况怎么画?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,这种情况汇总计算后,自己在编辑钢筋调整计算式,删除不需要的分布筋即可 可以加我好友Q263503387 画法上无法解决,软件默认都有分布筋的
2011-05-12 08:08:21
-
负筋两端都应该有分布筋的。 如果另一端有面筋了负筋不需要负筋分布筋了。这样,你可以把附近的分布筋的间距扩大一倍,原来是间距200,改为400.
2011-05-12 08:09:31
-
建立板负筋 单边标注即可 如图
2011-05-12 08:14:56
-
按图纸画,软件会自动计算分布筋。
2011-05-12 08:07:47
-
直接按照图纸输入就可以,不用过多考虑
2011-05-12 08:17:33
-
听你的意思,你说的是跨板受力筋吧,一端与垂直方向的面筋形成钢筋网,一端从支座中伸出,到相邻的板中,是板面筋的延长,形成负筋。如图 如果是这样的,你直接在受力筋中新建跨板受力筋就解决了。
2011-05-12 08:37:01
-
如果受力筋是双网双向布置,软件中负筋是不计算分布筋的,否则负筋都要计算分布筋的。你直接画上分布筋就可以,你说的一块板不计算分布筋是不是因为它的受力筋是双网双向布置?这个软件会自己考虑计算的
2011-05-12 09:10:44
-
你好 你可以利用负筋来定义 软件会自动计算的