angieluo 2011-05-12 09:53:06 | 江苏省 其他专业 | 1541查看 3回答
各处引下线接地装置的-0.5M处,设置预埋件作外引接地装置用,所有预埋件必须与防雷引下线或接地网焊接
在说明中:各处引下线接地装置的-0.5M处,设置预埋件作外引接地装置用,所有预埋件必须与防雷引下线或接地网焊接?这个预埋件是什么?套什么定额.?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各处引下线接地装置的-0.5M处,设置预埋件作外引接地装置用,所有预埋件必须与防雷引下线或接地网焊接?这个预埋件是什么?套什么定额.?这个预埋件是接地测试点,套断接卡子目
2011-05-12 10:40:22
-
在说明中:各处引下线接地装置的-0.5M处,设置预埋件作外引接地装置用,所有预埋件必须与防雷引下线或接地网焊接?这个预埋件是什么?套什么定额.? 他只是个与接地装置连接的点、不用套定额。不是断接卡。
2011-05-12 13:27:18
-
应该套接地跨接线子目,套测试点有点牵强;
2011-05-13 16:52:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看