• 钢筋的搭接问题

    一般多大的钢筋用绑扎,多大的钢筋用直螺纹连接,多大的用套筒挤压,多大的用电渣压力焊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按钢筋施工国标规定,28以上的钢筋必须采用焊接或机械连接。一般设计总说明会给出多大的筋必须采用焊接或机械连接,有的是16以上,有的是18以上,不一样的,至于是用螺纹还是用套筒,一般设计不要求。电渣压力焊只能用于柱子钢筋的连接。螺纹和套筒连接梁柱都能用。

    2011-05-12 10:34:16 

  • 这个没有具体的规定。 柱子的纵筋一半在14mm以上用电渣压力焊。梁、基础中钢筋一般20mm以上采用机械连接。 但是都要有设计注明。

    2011-05-12 10:29:27 

  • 前提是什么?施工?预算?

    2011-05-12 10:29:16 

  • 101图集中要求纵筋d>28时就不能采用搭接连接了,采用机械或焊接连接。具体施工时设计人还会有具体要求。当无要求时即根据施工现场所具备的施工条件自行选择连接方式即可。

    2011-05-12 12:02:17 