• 钢筋计算设置

    板在布置负筋时,调整包含支座宽度后,但汇总计算之后,编辑钢筋里边显示负筋的支座长度还是加不上,帮忙看看你们的软件中能不能算上。帮忙看看怎么弄?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 最好自己将支座的数据加到标注尺寸中去,设置成含支座后布置。

    2011-05-12 10:54:54 

  • 含支座宽度,汇总计算后,编辑钢筋里边显示负筋的支座长度肯定是不加。

    含支座

    2011-05-12 10:56:25 

  • 1 首先 要明确的是板负筋如果是单边标注 那么它是锚入到支座(梁或墙)内 2 根据图纸的标注 板负筋的标注长度是总支座内边 外边 还是中心线 或者替他 如果是包含支座标注1000 那么板负筋的净长是1000-支座宽 而支座部分软件计算的是锚固 如图