• 消防电里的防火阀问题

    请问专家: 在消防电里,70度防火阀和280度防火阀要通过总线控制吗?安装位置在什么地方?若要算连接到防火阀的总线量应如何算它的垂直量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要用模块控制他们! 1、70度防火阀有两种,一种用输入模块,一种用控制模块 2、280底防火阀也有两种,同上! 管量计算方法:是从回路上先到输入模块用两颗总线,控制模块是四颗(两总线和24V两颗线)!然后从模块到防火阀接线要参照,报警设备产品样本了!垂直管线量:1.5米差不多(金属软管的长度,线再自己算)

    2011-05-13 10:59:45 

  • 70度防火阀和280度防火阀要通过总线控制吗? 70度一般是反馈型号,280度一般有输入和输出信号。 防火阀一般在风管的穿墙、穿板及防火分区是都要设置。