HANYURAN 2011-05-13 20:46:31 | 北京市 其他专业 | 3929查看 6回答
剪力墙如果在墙顶设置了2根水平压墙筋后,那么剪力墙的水平筋,是否应该减少两根
问题补充:但是图纸的压墙筋位置,没设置剪力墙的水平筋,相当于减少两根两根啊,计算结果,就多两根的
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:剪力墙中的压墙筋是另加的,不可以取消水平筋,设计人员在计算时都是按附加的考虑的。你减了水平筋是不合理的。再说压墙筋是布置在竖筋的内侧的,水平筋是在竖筋的外侧的。不会重叠的。
2011-05-14 23:03:08
-
其实减去不要紧的。
2011-05-14 17:03:33
-
剪力墙的水平筋不应减少,应为最后一道水平筋就距砼面为5CM,而压墙筋的保护层为梁或板的保护层,所以压墙筋和墙水平筋不重合的。
2011-05-14 20:56:18
-
不用去作扣减。
2011-05-13 20:47:59
-
剪力墙如果在墙顶设置了2根水平压墙筋后,剪力墙的水平筋不需要减少。
2011-05-13 21:34:44
-
剪力墙如果在墙顶设置了2根水平压墙筋后,那么剪力墙的水平筋,不用减少.
2011-05-14 07:28:37
-
GGJ10.0工程汇总后,查看剪力墙钢筋计算结果,按照(墙高度-起步距离)/间距+1=水平筋根数,发现某一段墙体水平筋一侧多算了两根,为什么?
GGJ10.0工程汇总后,查看剪力墙钢筋计算结果,按照(墙高度-起步距离)/间距+1=水平筋根数,发现某一段墙体水平筋一侧多算了两根,为什么?
-
在画剪力墙的钢筋图中,柱子的布置比较特别,有一部分是利用了墙纵筋,然后在墙纵筋的基础上设置了箍筋又加了两根纵筋,我该怎么画呢2
-
1、剪力墙第一根水平筋距楼板下50对吗?图集上哪有有规定呢? 2、剪力墙第一根纵筋跟暗柱边50对吗,图集上哪页有规定? 3、如图剪力墙设置问题,软件默认的设置是S/2是否要改成0呢
-
板后浇带加筋钢筋根数计算时,需求扣梁和剪力墙吗? 筏板后浇带加筋钢筋根数计算时,需求扣除基础梁吗? 剪力墙后浇带水平钢筋根数计算时,需要扣除筏板吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看