• 板面筋汇总计算没有钢筋量。

    画了板面筋汇总计算后X方向有钢筋量,Y轴方向没有钢筋量,编辑钢筋中显示Y轴钢筋为空的,查看钢筋量Y轴钢筋也是空的,Y轴的板宽度为100mm、板厚100,布筋长度为2米,布筋为L7@150,保护层设置为15mm,应该有14根,长210的钢筋,为什么没有呢?请指教。

    问题补充:这块板其实是个外墙线条,Y轴长度为2米,X轴长度为0.1米,板厚0.1米,布筋为X轴L7@150/Y轴A6.5@200,都是面筋。汇总计算后Y轴布筋A6.5的有工程量,X轴的L7没有工程量且编辑钢筋也是空的,请指教。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你布置完了汇总计算了;吗

    2011-05-14 16:39:51 

  • 因为你设置Y方向的钢筋间距大于100了。所以没有钢筋量。

    2011-05-14 20:08:23 

  • 钢筋的间距大于板的宽度所以就没有钢筋量了。

    2011-05-14 20:49:31 