xiaogezi116688 2011-05-14 20:20:26 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 324查看 3回答
你好,请教个问题
剪力墙肢高比小于4的小墙肢是不是按异形柱计算?梁要不要深入内侧?还是伸到外边锚入
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:剪力墙肢高比小于4的小墙肢是按异形柱计算。梁是锚入墙内的,暗柱属于墙的构件,梁只要伸入墙内一个总锚固就行了,不够直锚时可以用弯锚,弯锚要伸至墙的端部。
2011-05-14 22:40:09
-
梁深入内侧还是伸到外边锚入其计算结果是一样的。 具体按暗柱还是剪力墙,还是要根据其钢筋的形式来确定。如果是剪力墙的钢筋形式用剪力墙来输入。如果是暗柱的钢筋形式,按暗柱来输入。
2011-05-14 20:23:40
-
剪力墙肢高比小于4的小墙肢是按异形柱计算。梁是伸到外边锚入。
2011-05-14 20:25:25