ly-000065 2011-05-15 14:42:28 | 河南省 其他专业 | 1531查看 3回答
剪力墙连梁侧面纵筋同墙钢筋是否需要输入
门洞上方剪力墙连梁侧面纵筋同剪力墙水平钢筋,编辑连梁时是否还需要输入? 如果洞口两侧剪力墙水平钢筋不通,按照那个剪力墙的钢筋配置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 当洞口处剪力墙断开画 如果连梁的侧面纵筋与墙水平筋配筋相同 也需要在连梁属性框侧面纵筋输入墙水平筋信息 如果连梁的侧面纵筋与墙水平筋配筋不同 需要在连梁属性框侧面纵筋输入墙水平筋信息 2 当洞口处剪力墙贯通画 如果连梁的侧面纵筋与墙水平筋配筋相同 不需要在连梁属性框侧面纵筋输入墙水平筋信息 如果连梁的侧面纵筋与墙水平筋配筋不同 需要在连梁属性框侧面纵筋输入墙水平筋信息
2011-05-15 14:52:55
-
门洞上方剪力墙连梁侧面纵筋同剪力墙水平钢筋,编辑连梁时是需要输入的。 如果洞口两侧剪力墙水平钢筋不通,按照图纸标注的剪力墙配筋的钢筋配置就行了。
2011-05-15 14:51:02
-
门洞上方剪力墙连梁侧面纵筋同剪力墙水平钢筋,编辑连梁时是否还需要输入?不需要输入,软件可以自动按墙水平钢筋规格间距计算;如果洞口两侧剪力墙水平钢筋不同,按照那个剪力墙的钢筋配置,需要设计人员定。
2011-05-15 14:53:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看