句点 2011-05-15 14:47:34 | 重庆市 其他专业 | 1135查看 3回答
重庆08定额厨房、卫生间防水面积等于地面积吗?
重庆08定额厨房、卫生间防水面积等于地面积吗?怎么防水面积要比地面积的工程量大呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你定义厨房、卫生间防水构件前,先要认真阅读以下内容: 1、设计图纸关于厨房、卫生间防水的规定,采用的什么图集? 按照图集中大样图 的 防水上卷高度进行构件定义。 2、你应认真阅读《重庆市建筑工程计价定额2008》第十章的“计算规则”: 第三大项第1条:“……。与墙面连接处上卷高度在500mm以内者按展开面积并入平面防水防潮层计算,超过500mm时,按立面防水防潮层计算。” 因此: 你查阅设计图,是否上卷高度超过了500mm? 没有超过,直接在 平面防水防潮层 构件里定义其上卷高度即可,不能再定义 立面防水防潮层 这个构件。 超过了500mm, 超过的部分 才能定义 立面防水 构件。 一般而言,防水层都会要求上卷的,只是高度不同。因此 防水层面积都是大于其地面积的。 但是:千万不能多定义构件,附着在地面上,造成大量的重复计量。
2011-05-15 18:21:44
-
你好,厨卫间的防水面积含 翻边的面积的,比地面面积工程量大是正常的 仔细检查计算式
2011-05-15 14:49:43
-
防水一般上反200mm
2011-05-15 17:41:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看