lvaw001 2011-05-16 09:33:36 | 河南省 安装算量GQI | 1095查看 7回答
民用建筑,接线盒如何计算?
民用建筑,用GQI安装算量软件时,接线盒如何计算?怎么设置,生成接线盒?开关、插座、控制箱等用电器具,应该是安装的墙体立面,而CAD图中它们都画在墙表面,管、线的水平距离不准,该怎么设置,才能准确?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管线可以按最短距离布置到墙中,接线盒生成不准。
2011-10-19 08:04:38
-
在最新版GQI中有一项生成接线盒功能,它是自动的,软件默认在需要的地方设置接线盒。接开关插座,有安装高度,在GQI中你要设置立管的。
2011-05-16 09:39:15
-
配管中途加接线盒要按规范要求;直线30米加一个盒,20米长有一个弯的加一个盒,12米长有二个弯的加一个盒,8米长有三个弯的加一个盒。
2011-05-16 09:43:41
-
有生成接线盒功能,按开关、插座、控制箱布置。
2011-05-16 17:40:41
-
一般按插座、灯口单独计算
2011-05-17 14:07:00
-
接线盒的设置定额中有说明。软件中有自动生成开关盒插座盒的功能关于在墙里还是在墙表面(那是画图的问题)这不不用考虑这不影响 即使影响也只有一点点的量 我们做预算也精确不到那种程度
2011-05-17 17:25:23
-
接线盒可以自动生成的,你可以看看
2011-07-05 09:07:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看