天空 2011-05-16 09:54:45 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 411查看 2回答
2009钢筋问题
请问:在2009钢筋中,墙柱的搭接、锚固垂直定尺寸是否可以按层高来设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在2009钢筋中,墙柱的搭接、锚固垂直定尺寸,,软件就是按层高来设置的。 不要把垂直定尺寸改为层高的值,如2.9米层高,可改为2900。定尺长度如果是9米,还是设置为9米。软件也按垂直钢筋每层一个搭接的。
2011-05-16 09:57:34
-
垂直定尺寸不能改为层高的值,如2.9米层高,不能改为2900
2011-05-16 10:24:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看