糊涂虫 2014-08-20 22:34:40 | 四川省 云翻样 | 1024查看 3回答
剪力墙钢筋设置
如图所示的剪力墙,我的画图顺序是,剪力墙--暗柱--端柱,画完后计算看到的钢筋和大样不一样,如图所示,大样中的水平钢筋是和两端暗柱和端柱连通的箍筋,计算出来的却是加锚固的?这是为什么呢??还有大样中的附加箍筋如何设置呢??求大神解救啊,百思不得其解啊~~~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
用柱和墙组合,墙水平筋是锚入柱内的,想要像图中那样墙水平筋为箍筋墙必需和柱合在一起,用柱来画,中间布置3根墙垂直筋,附加箍筋应该是墙内的箍筋,需要注意的是在柱的计算设置中要把柱钢筋搭接部位箍筋是否加密调整为否,不然箍筋计算会多出来很多(因为墙垂直筋肯定是绑扎的,箍筋在搭接区会按5D的间距加密),墙内的拉钩可计算出根数在其它箍筋中输入。
如果墙的水平筋就是和柱连在一起的箍筋,必需和柱连在一起画,墙垂直筋根数按照起始距柱边距离(纵筋间距)S/2,计算也很方便,就是墙内的拉钩也要自己计算输入到其它箍筋中。
2014-08-21 08:18:45
-
如图所示的剪力墙,我的画图顺序是,剪力墙--暗柱--端柱,画完后计算看到的钢筋和大样不一样,如图所示,大样中的水平钢筋是和两端暗柱和端柱连通的箍筋,计算出来的却是加锚固的?这是为什么呢??还有大样中的附加箍筋如何设置呢??求大神解救啊,百思不得其解啊~~~
答:一齐定义并布置,不用分开画,否则最长的箍筋不可处理的。
2014-08-21 08:16:04
-
看您截图分析建议您统一定义成端柱(框架柱+墙+暗柱)编辑钢筋墙体段按照墙体垂直钢筋画上,箍筋按照图示箍筋形式画上。框柱部分按照框柱纵筋及箍筋画上OK了。设计目的是为了节约钢筋毫无疑问
2014-08-21 08:48:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看