sunfeifei888 2011-05-16 16:44:51 | 河北省 其他专业 | 3309查看 3回答
梁的构造筋与抗扭钢筋
在03G101-1中指出,框架梁h大于等于450时,需设置构造筋。例:KL200*600 2C18;3C20 N4C10,此梁需设置构造筋,但是梁已有N4C10,请问还需要设置构造筋吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已经有抗扭钢筋就不需要在设置构造筋了。
2011-05-16 16:47:37
-
不需要了,因为构造筋分为普通的构造筋和抗扭钢筋,它已经设置了抗扭钢筋,就不需要再设置了,图集上写的加设构造筋前提是图纸没有说明的部分。如果图纸说明已经设置,就不需要再重复设置了。
2011-05-16 17:13:46
-
在03G101-1中指出,框架梁h大于等于450时,需设置构造筋。例:KL200*600 2C18;3C20 N4C10,此梁需设置构造筋,但是梁已有N4C10,请问还需要设置构造筋吗? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 不需要重复配置构造筋。原因如下: 1、梁构造筋作用:主要是取保护梁骨架的刚度、限制混凝土的收缩裂缝、减小受拉区裂缝的伸展三个作用。 2、如果梁受扭,则必须配梁受扭钢筋;配置时应满足梁构造筋的间距要求。 3、根据03G101-1 图集说明,配置了梁受扭钢筋可以不配置纵向受扭钢筋。
2011-05-16 17:25:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看