朱国祥 2011-05-16 22:55:04 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 547查看 5回答
T型交叉的两根基础梁的箍筋的通长情况
钢筋图集上要求交叉的基础梁一根梁的箍筋要通常,而另一根不通长。当两根基础梁是T型交叉时,请问有这样的要求吗?如果是的话,应该是哪根梁的箍筋通长呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:T字交叉基础梁的箍筋首先看那个梁的截面高这布置那个梁的箍筋,一样高时一般是布置一字形的梁上。
2011-05-17 07:20:30
-
你好,不管那根梁通长其钢筋量都是一样 密认为主梁通长
2011-05-16 22:57:27
-
都是一样的,你可以参照标准图集做法。
2011-05-17 05:02:42
-
结合实际你觉得那一条梁会先安装【现场绑扎】就是哪一条梁。
2011-05-17 08:39:35
-
T型梁交叉时,只是将十字梁交叉去掉了一跨,构造要求还是与十字梁交叉一样的。基主梁箍筋贯通,基次梁搭在主梁上,通常这种情况在主次梁相交的地方要设附加箍筋的。
2011-05-17 09:22:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看