• 板负筋长度

    为什么软件计算出来有两种长度

    板负筋

    问题补充:希望大虾给予详细的解答,谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板负筋沿板边布置,板边线处支座宽不同(如梁、柱),负筋长度也将不同。之所以有两种长度,原因见下图。 从您的图上来看,该“板负筋”实际上应该用 板受力筋 中的 跨板受力筋 来定义并布置。该跨板受力筋左标注为0,右标注为1000 。 “出现这样的情况怎么解决” —— 建议采用跨板受力筋来布置,软件计算出来的结果与实际施工时的钢筋量及长度是一样的,所以无需任何处理。

    负筋

    2011-05-17 00:28:59 

  • 你好这个是负筋遇到梁的问题

    2011-05-17 08:08:29 

  • 短的是遇到梁的部位。

    2011-05-17 07:49:45 

  • 你好,你的上面出现的两种长度的钢筋,有一个是碰到了梁的情况!

    2011-05-17 11:40:54 

  • 应该用跨板受力筋来布置

    2011-05-17 19:01:54 