liudehua123 2011-05-17 07:55:25 | 安徽省 其他专业 | 368查看 4回答
钢筋实际问题
请问各位专家:我昨天去施工现场和现场放样的师傅交流一下,他说暗梁的锚固和框架梁一样,我想暗梁是剪力墙的一部分应该跟剪力墙走才对呀?现场师傅是怎么考虑的呢?还有现场的连梁侧面筋是按一个锚固计算的!各位专家帮我解答一下!谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你对照G101图集节点看看呀,看究竟谁说的对。 抗扭筋是按锚固计算,构造筋弯折150mm
2011-05-24 07:06:18
-
你可以参照03G101-1图集第51页图2说的是暗梁进入柱lae.或大于等于600至于侧面钢筋一般按构造钢筋计算15d
2011-05-17 08:12:41
-
应基本一样.具体看下图.
2011-05-17 08:12:52
-
连梁、暗梁应根据03G101相关图集的要求来设置,图集上都有明确的标注,锚固、搭接等数据,这就是规范。应严格执行。
2011-05-17 08:22:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看