sophiayll 2011-05-17 13:57:14 | 河南省 其他专业 | 397查看 4回答
脚手架工程
河南2002年定额:我们这有一个车间上部的窗户需要打玻璃胶,可是窗户离地面有8.5米高,车间南、北面墙共有52个窗户,脚手架在套子目时应该套外墙双排钢管脚手架,还是什么啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河南2002年定额:我们这有一个车间上部的窗户需要打玻璃胶,可是窗户离地面有8.5米高,车间南、北面墙共有52个窗户,脚手架在套子目时不能套外墙双排钢管脚手架,应该套4-19(悬空脚手架)子目,工程量按窗宽乘以窗顶距地面高度计算即可。 因工作内容比较简单,只是上部窗户打玻璃胶,使用吊篮脚手架就可以满足施工要求的,没必要搭设双排脚手架的。
2011-05-17 14:46:56
-
这个可以套取外墙双排钢管脚手架,但是如果主体套过一次脚手架后,不能套取第二次了。
2011-05-17 14:08:26
-
不知你们是否有方案,甲方是不是过问的很细;实际套外墙双排架费用高,你们合算(实际施工不就是打胶嘛),通常采用“蜘蛛人”滑板,省钱那;但要做好安全教育和防护工作。
2011-05-17 15:34:57
-
这个双方协商较好,如果专门为了打胶而搭设脚手架,安全网、水平杆等分析减去一些也可。
2011-05-17 16:15:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看