胡蜂 2011-05-17 21:12:49 | 上海市 其他专业 | 3475查看 2回答
关于板得洞口加强筋
我想请问一下,楼板的洞口(矩形)加强筋是不是只要有一边≥300mm,两边都要设置?是不是短跨方向伸到支座,而长跨方向只要出去一个锚固长度就可以?”
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况洞口大于300时就应该设置附加钢筋。而且两边都要设置。 短跨方向伸到支座,长跨方向可以放在短跨方向的钢筋上,伸出一个锚固长度。
2011-05-17 21:17:22
-
你说的对,我搞施工就是这样做的,监理也同意的。
2011-05-17 21:14:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看