nn040925 2011-05-18 11:00:22 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 7952查看 6回答
构造柱箍筋长度计算
箍筋计算公式为(A+B)*2-8bhc+11.9d*2+8d ,但在钢筋算量中为以下情况是为什么?谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的公式与软件中的公式都没错。 将(A+B)*2-8bhc+11.9d*2+8d 中11.9改写为(10d+1.9d)就容易理解了(10d是平直长度,1.9d是箍筋是园6的。规范规定平直长度≥10d、≥75mm两者取其大。那10d不能取60,而是取75。于是便有了截图中75+1.9d的。
2011-05-18 21:46:15
-
你的箍筋是不是圆6的..如果是圆6的画是正确的,10D<75mm , 那么取两个较大值就是75mm
2011-05-18 14:30:05
-
11.9是钢筋弯曲调整值,8D是多扣的钢筋直径,保护层是从主筋到混凝土结构外皮的距离,根据箍筋的计算公式就多扣了8D箍筋直径。
2011-05-18 11:04:36
-
因为构造柱是非抗震构件,所以箍筋弯钩的平直段取75值!
2011-05-18 11:02:46
-
看看你的计算设置是否调过了,正常情况软件会按照你写的那个公式进行计算的! (A+B)*2-8bhc+11.9d*2+8d
2011-05-18 11:12:14
-
你好,你是否调整了软件中的箍筋计算式的,恢复为默认即可
2011-05-18 11:02:01