105烟花阁 2011-05-18 12:17:57 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 589查看 4回答
箍筋的长度
抗震箍筋 和非抗震箍筋的计算公式问题补充:135°
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:非抗震箍筋的平直段长度是5倍,抗震要求的是10倍且最小是75。
2011-05-18 12:45:31
-
学习课堂有视频看看就明白
2011-05-18 12:49:12
-
抗震箍筋:2*[(B-2*bhc+2d)+(H-2*bhc+2d)]+2*11.9d 非抗震箍筋:2*[(B-2*bhc+2d)+(H-2*bhc+2d)]+2*6.9d B:截面宽度;H:截面长度(高);bhc:保护层;d:箍筋直径;11.9d:抗震箍筋135°弯钩长度;6.9d:非抗震箍筋135°弯钩长度;
2011-05-18 14:14:06
-
抗震箍筋 和非抗震箍筋的计算公式 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 抗震:箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×(10d+1.9d)+8d 非抗震:箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×(5d+1.9d)+8d 说明:1、抗震时箍筋弯钩平整段长度为10d,非抗震时弯钩平直段长度为5d; 2、1.9d为度量差值; 3、8d是因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度再补充回来,因此箍筋计算时增加了8d
2011-05-18 14:39:20