咻咻 2011-05-18 23:14:08 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1719查看 6回答
梯梁TL和连梁LL的类别、处理
定义里,TL是属于楼层框架梁还是非框架梁亦或框支梁? LL:CAD识别梁时,我是将LL和KJL以及L一起识别的,后来发觉LL属于墙梁,03G101-1里的配筋构造图也不同。那么,LL不能CAD识别,要单独在门窗洞的连梁一栏里定义绘图咯?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当梯梁以柱子、剪力墙为支座时要按框架梁来定义,其他的支座可以用非框架梁来定义。如果有LL表的画可以识别连梁表,是要在在门窗洞的连梁一栏里定义绘图的。
2011-05-18 23:55:39
-
你好。连梁需要在门窗构件 下面 新建构件绘图的
2011-05-18 23:15:38
-
定义里,TL是属于楼层框架梁还是非框架梁亦或框支梁 TL按非框架梁来定义
2011-05-19 06:54:35
-
你好,当梯梁以柱子、剪力墙为支座时要按框架梁来定义,其他的支座可以用非框架梁来定义。如果有LL表的画可以识别连梁表,是要在在门窗洞的连梁一栏里定义绘图的
2011-05-19 08:18:38
-
答:1、TL应计算到楼梯内(在楼层处紧连梯段的,如是楼梯间与室内连接的梁有时设计人员也设计成梯梁,这个梁得判断是框架梁或非框架梁,与有梁板一起计算)。2、LL定义在门窗洞构件类内。你现在的情况得重新定义,属性没法修改。
2011-05-19 08:30:36
-
定义里,TL是属于非框架梁按非框架梁定义即可; LL:CAD识别梁时,不能将LL和KJL以及L一起识别的,连梁与框架梁配筋构造图是不同的。LL不能CAD识别,需要单独在门窗洞的连梁一栏里定义绘图的。
2011-05-19 08:21:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看