51****@qq.com 2011-05-19 10:38:09 | 北京市 其他专业 | 3176查看 2回答
关于埋地管道的几个问题
1.如何理解”地下一层埋地排水出户管采用机制排水铸铁管”?埋地排水出户指的是外墙以外的1.5米埋地管还是同时包括外墙以内埋地部分? 2.图纸只说“埋地管道做防腐处理”,请问防腐处理具体怎么做?埋地部分同时有塑料管和铸铁管时是不是这两种材质的管道都要做防腐?问题补充:请问埋地钢塑复合管用不用做防腐?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.如何理解”地下一层埋地排水出户管采用机制排水铸铁管”?埋地排水出户指的是外墙以外的1.5米埋地管还是同时包括外墙以内埋地部分? 答:是指外墙皮以外为的1.5米 2.图纸只说“埋地管道做防腐处理”,请问防腐处理具体怎么做?埋地部分同时有塑料管和铸铁管时是不是这两种材质的管道都要做防腐? 答:塑料管就不用做防腐, 铸铁管防腐一般是刷俩道沥青漆,
2011-05-19 14:12:01
-
1.如何理解”地下一层埋地排水出户管采用机制排水铸铁管”?埋地排水出户指的是外墙以外的1.5米埋地管还是同时包括外墙以内埋地部分? 答:是指外墙皮以为的1.5米 所以不包括外墙。 2.图纸只说“埋地管道做防腐处理”,请问防腐处理具体怎么做?埋地部分同时有塑料管和铸铁管时是不是这两种材质的管道都要做防腐? 答:塑料管就不用做防腐 塑料顾名思义是难腐蚀材料干嘛要做防腐 铸铁管先手工除锈然后防腐一般是刷防锈漆俩道,非金属涂料俩道(非金属漆一般用银粉)
2011-05-19 12:12:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看