46****@qq.com 2011-05-19 17:22:19 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 568查看 3回答
构造筋加设问题
图纸上没有布置构造钢筋,但是根据规范要求,梁高度超过450的要布置构造钢筋,那此梁要布置构造钢筋吗?假如要布置,布置几排,梁尺寸为350*600
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁高450不设构造筋,规范是指梁腹板高度大于等于450才设,也就是减掉板厚高度大于等于450才设。
2011-05-19 17:28:15
-
布置一排工两根侧面构造筋。
2011-05-19 17:23:25
-
这是规范要求,也要有设计标注它的钢筋规格和间距。你这种情况一般是一排。
2011-05-19 17:24:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看