• 钢筋算量 梁原位标注问题

    给最简单的东西难倒了 好像我记得是原位标注钢筋型号一样时是贯通的 当支座两端钢筋型号不同时 跨中钢筋才是用2C12的 搞得不知怎样是对的了

    集中标注

    问题补充:上部钢筋 两端支座钢筋型号相同 但集中标注不同时 跨中钢筋是用2C12(反之集中标注与支座上部钢筋型号相同时就是 贯通?)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    算量

    2014-08-18 10:49:38 

  • 梁集中标注中的钢筋(上部或下部钢筋)是全梁跨贯通的;原位表中支座两边设计钢筋信息相同只标注一边否则两边必须标注钢筋信息的。您描述的2c12钢筋应该是架立钢筋(上部角筋)它与到原位标注不同时是搭接的

    答疑解惑

    2014-08-18 11:21:40 

  • 你截图中的标注有问题的,集中标注中的2C12是不对的,应只是在跨中的架立筋,只能在原位标注中有了,不能在集中标注中出现了,如果在集中标注中出现,那么支座处标注不正确。应和设计联系确认。

    2014-08-17 20:53:21 

  • 集中标注上部通长筋2C12,下部通长筋是3C25

    原位标注支座筋与集中标注上部筋的2C12矛盾,还想集中标注的上部筋应当是(2C12)的架立筋吧。

    请问问设计人是不是有点不合适吧。

     

    2014-08-17 20:40:00 

  • 原位标注C25是支座筋,集中标注2C12是架立筋。原因是,原位那里不可能标注通长筋,所以它是支座筋,集中标注2C12如果不是通长,那就是架立筋,因为只有上部通长筋和架立筋才标注到那里,所以它是架立筋,又假如2C12是通长,那原位标注就有问题,所以最佳答案是C25是支座,2C12是架立筋,也就是跨中筋,也只有这个答案了。

    2014-08-17 21:15:21 

  • 你截图中的2C12与支座的与原位标注,足可以说明此梁钢筋(角钢筋不是通长的,角筋用2C12(架力筋)连接),这种设计标注现在又开始流行了。支座处面筋一排3C25、二排2C25,底筋3C25通长,中部面筋2C12、底筋3C25没有错。

    2014-08-18 07:09:59 