艾克佐迪亚 2014-08-17 12:36:08 | 江西省 云翻样 | 584查看 5回答
负筋分布筋计算疑问
如图,布置悬挑板的两侧负筋,按理来说,是两种同规格负筋。都锚固在同规格的悬挑梁内,钢筋用料是一样的啊。但是布置上去之后计算发现,左侧负筋的分布筋少了一根,计算都得出左侧负筋的平直长度是580了,那分布筋是250间距的,为什么只是布一根呢。右侧计算没有疑问是两根没错,悬挑梁截面尺寸250*450,左侧窗井墙厚250,左侧的悬挑梁在墙身内,求解释
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
左侧是以剪力墙为支座,宽250;右侧则以梁为支座,该梁宽是200吧。
2014-08-17 14:49:06
-
看你计算式 一个是250 一个是200
这样导致净长变成一个是350 另一个是400
所以分布筋计算少了一根
你检查完支座 再汇总计算一遍 然后看下结果
2014-08-17 14:43:06
-
你可以编辑钢筋中中编辑处理一下的。
2014-08-17 13:36:01
-
应该和窗井墙有关,可以试验下 解释不会 求解too
2014-08-17 14:00:21
-
您描述的原因分析起来很简单的,您主要没弄明白负筋分布筋起步距离问题。两边分布筋起步距离应为50mm;左边是墙分布筋起步应为s/2.规范要求。您可调整起步筋据构件边缘距离实现
2014-08-17 16:02:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看