• 负筋分布筋计算疑问

    如图,布置悬挑板的两侧负筋,按理来说,是两种同规格负筋。都锚固在同规格的悬挑梁内,钢筋用料是一样的啊。但是布置上去之后计算发现,左侧负筋的分布筋少了一根,计算都得出左侧负筋的平直长度是580了,那分布筋是250间距的,为什么只是布一根呢。右侧计算没有疑问是两根没错,悬挑梁截面尺寸250*450,左侧窗井墙厚250,左侧的悬挑梁在墙身内,求解释

    墙身

    挑板

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    左侧是以剪力墙为支座,宽250;右侧则以梁为支座,该梁宽是200吧。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2014-08-17 14:49:06 

  • 如图,布置悬挑板的两侧负筋,按理来说,是两种同规格负筋。    看你计算式  一个是250   一个是200

    这样导致净长变成一个是350  另一个是400

    所以分布筋计算少了一根

    你检查完支座  再汇总计算一遍  然后看下结果

    2014-08-17 14:43:06 

  • 你可以编辑钢筋中中编辑处理一下的。

    2014-08-17 13:36:01 

  • 应该和窗井墙有关,可以试验下 解释不会 求解too

    2014-08-17 14:00:21 

  • 您描述的原因分析起来很简单的,您主要没弄明白负筋分布筋起步距离问题。两边分布筋起步距离应为50mm;左边是墙分布筋起步应为s/2.规范要求。您可调整起步筋据构件边缘距离实现

    2014-08-17 16:02:06 