• 地下室顶板芯模做法(陕西)

    地下室顶板为450厚空心板,芯模直径300,我想请教一下顶板应套用什么定额?芯模要套用什么定额?抗浮做法是否需要套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我之前做的了跟你的是一样,合同中有注明的话就按合同执行。没有的话就按地下顶板浇捣就行了(预算的时候应该有考虑吧,如果是后面变更的可跟甲方协调增加些费用),芯模的当时是厂家直接提供安装的,直接跟厂家按**元/m结算的。跟甲方就是按厂家的单价上浮多少个点就行了(具体自己公司去交涉了)。 1、当然要扣除砼的体积。 2、安装要考虑,施工中浇捣时容易走位。 3、没记错的话应该是30多块吧(自己也要去询下价哦),过了几年了,有点模糊了。

    2011-05-20 17:27:46 

  • 按平板定额子目套用,芯模按市场价计算

    2011-05-20 17:18:30 