• 柱插筋弯头锚固长度

    我的是独立基础上面的框架柱 基础700厚 角筋4B25 公式里为什么计算出来是250的弯锚? 我计算的是200 c25砼 二级抗震
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据 图集 或者图纸来 一般基础图里面 都有说明

    2011-05-26 09:41:28 

  • 你好,框架柱插筋在基础内的弯锚是250的 弯折 101图集有规定

    2011-05-21 11:02:27 

  • 所有钢筋锚固长度必须不能小与250。这是图集里说的,不知道准不准哈!您的心还挺细,看计算是是好习惯!顶...

    2011-05-21 11:20:35 

  • 所有钢筋锚固长度必须不能小与250

    2011-05-21 11:03:49 

  • 按照38D去算就可以了

    2011-05-21 16:23:56 

  • 柱锚固长度不小于250,不小于抗震锚固长度,如果基础很厚,直段够长,那么弯钩150+直段 满足锚固长度也是符合规范的。

    2011-05-22 08:06:03 