• 关于搭接的修正系数

    你好,我要算的是柱子钢筋的箍筋,考虑到加密区和非加密区的各有多少的长度,柱子俺预算计算采用搭接的,搭接要乘以修正系数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    搭接长度是要乘修正系数的,修正系数于纵向钢筋接头百分率有关,小于等于25%是取1.2,为50%时取1.4.。为100%时取1.6。你要根据你的钢筋接头百分率设置软件会自动计算你的搭接长度,包括乘修正系数,在计算设置中设置搭接百分率、

    2009-12-31 09:15:33 

  • 根据施工结构设计总说明中的要求来判断,如果结构设计总说明中没有明确的给出柱子的搭接长度为多少 的时候,那么就根据平法03G-101中34页来判断。

    2009-12-31 08:57:51 