随风 2011-05-22 10:16:51 | 北京市 其他专业 | 416查看 4回答
北京装饰装修
装饰装修定额中外墙外保温子目4-55和4-85有什么区别?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套“大模内置保温板”子目。
2011-05-23 14:08:58
-
4-55是贴网格布 4-85是挂钢丝网
2011-05-23 16:57:48
-
4-85墙体保温 保温墙面 外墙外保温墙面 聚苯板随混凝土浇注外保温墙面 带钢丝网 厚度(mm) 50 4-55隔断 墙体保温 保温墙面 外墙外保温墙面 聚苯板随砼浇注外保温墙面
2011-05-24 08:53:55
-
用的砂浆不一样,4-55用的是现场搅拌砂浆,4-85用的是预拌砂浆
2011-05-22 17:02:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看