guoguola 2011-05-22 11:54:42 | 河南省 其他专业 | 2575查看 4回答
层高4.5m,梁高600,设计要求墙高超过4m设置水平系梁,这样的情况符合吗?
层高4.5m,梁高600,设计要求墙高超过4m设置水平系梁,这样的情况符合吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在砌填充墙时,规范规定墙高超过4米设置水平系梁,4.5-0.6=3.9,小于4米,不用设。
2011-05-22 12:01:12
-
看看墙是不是在梁底:1、是,不符合;2、不是,符合。
2011-05-22 11:57:32
-
4.5-0.6=3.9米,没超过4米,不用设置水平系梁。
2011-05-22 12:00:46
-
不用设置系梁
2011-05-22 11:57:25