基础层柱四肢箍设置问题
在基础层里,柱子默认设置箍筋为2根,而实际基础基底-2.5米,其独基至正负零部分箍筋均按图为A8@100/150,修改计算设置为25根,但汇总后查的该箍筋仅计算外箍筋,其柱内四肢箍均没有,应如何设置?问题补充:在属性中已经设置了4*4,即四肢箍。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在基础层里,柱子默认设置箍筋为2根,而实际基础基底-2.5米,其独基至正负零部分箍筋均按图为A8@100/150,修改计算设置为25根,但汇总后查的该箍筋仅计算外箍筋,其柱内四肢箍均没有,应如何设置? 你的这种情况应该是软件都当成基础里的箍筋计算的,基础内是不算内箍筋的只计算外箍筋的,你可以在计算设置里的柱这一项中的第17条把是改为否就能计算内箍筋了,你试试看。
2011-05-22 17:30:48
-
在柱子属性中修改箍筋支数4*4
2011-05-22 17:24:26
-
在基础层里,柱子默认设置箍筋为2根,只是独基中的,而实际基础基底-2.5米,其独基至正负零部分箍筋均按图为A8@100/150,独基以上的箍筋软件计算在首层了,不用修改计算设置为25根;汇总后查的该箍筋仅计算外箍筋,其柱内四肢箍均没有,在计算设置中的第17项选择为否,就计算内箍筋了。
2011-05-22 17:25:41
-
是的,根据101图集基础内柱子的箍筋只要外箍筋
2011-05-22 17:26:51