黑妹 2011-05-22 18:47:14 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1892查看 9回答
约束边缘柱怎么设置?
在一栋楼里同时有暗柱、约束边缘柱、端柱的情况下怎么办?怎么区分,图形算量的时候怎么输?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在一栋楼里同时有暗柱、约束边缘柱、端柱的情况下怎么办?怎么区分,图形算量的时候怎么输? 若柱子与墙同厚,你可以不考虑柱子。就是在钢筋里画了,导入图形里也得把它删了,因为他不起作用了,反正都是套墙。
2011-05-22 20:54:42
-
直接用剪力墙代替就可以了,这样是符合施工的要求的,现场也是这么干的
2011-05-22 18:51:06
-
这个问题是在暗柱的位置输入其他钢筋中输入阴影部分的拉筋就可了
2011-05-22 18:52:35
-
在钢筋算量里以已暗柱定义,在图形算量里,都以剪力墙定义。
2011-05-22 18:55:00
-
在钢筋软件中用都用暗柱定义即可,在图形软件中都用剪力墙定义即可。
2011-05-22 19:45:08
-
在钢筋里面以暗柱处理,在图形中以剪力墙处理,套定额的时候套剪力墙的定额,这样就好了
2011-05-22 19:49:30
-
答:暗柱、约束边缘柱按暗柱定义,端柱按端柱定义。一般都有A、Y、D字头出现。
2011-05-22 20:00:17
-
暗柱、约束边缘柱、端柱在软件里都是按暗柱处理的
2011-05-22 19:50:45
-
在一栋楼里同时有暗柱、约束边缘柱、端柱的情况下怎么办?怎么区分,图形算量的时候怎么输? 如果在图形算量里你直接用剪力墙画就行。
2011-05-23 07:00:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看