• 我钢筋计算需要得到陕西99定额量 我在钢筋搭接那都要修改什么 具体改成多少

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:需要按结构说明中多少圆以上钢筋采用机械连接在软件中修改,再把定尺长改为7米。 99定额规定:编制施工图预算时,通长构件内的通长钢筋计算办法:施工图中注明者按施工图规定计算,并入钢筋用量;施工图中未注明者,按每7m增加一个搭接计算

    钢筋计

    2011-05-23 09:14:07 

  • 你好,钢筋搭接是根据规范图集来的,如果设计图有要求就按设计图来,跟定额没什么关系了。 通常情况下不用修改。

    2011-05-22 21:15:04 

  • 梁、板等平法图集是全国统一的,你只是对工程设置里进行局部修改

    2011-05-23 08:35:56 

  • 你好:计算钢筋时在工程设置里的损耗模板里选择上陕西99定额,还有在计算设置里的搭接设置里需要按照你定额里规定的主筋超过几米加一接头的长度要求。其他都是统一的按照平法规范要求计算的。

    99定额

    答疑解惑

    2011-05-23 07:04:32 