跨板受力筋的分布筋问题
板的负筋跨一个单板,一边为900,另一面跨过整个板后再延伸950,那么是用负筋绘图还是定义为跨板受力筋绘图那 ,那如果定义为跨板受力筋的话只有900和950处有分布筋,中间的跨过的板没有分布筋,请问怎么定义这些钢筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义为跨板受力筋绘制,分布筋软件都计算了,没有计算分布筋请检查下是否没有计算位置与其他钢筋构成钢筋网。
2011-05-23 08:34:52
-
这是跨板受力筋,用跨板受力筋定义布置。 中间板没有计算分布筋,你检查一下是不是这块板中有同方向的面筋。
2011-05-23 08:34:40
-
这种情况,肯定是用跨板受力筋来布置。 “那如果定义为跨板受力筋的话只有900和950处有分布筋,中间的跨过的板没有分布筋”—— 如果“中间的跨过的板”上布置了相互垂直的跨板受力筋,当然不会有分布筋。因为相互垂直的跨板受力筋已经构成了钢筋网,不再需要分布筋。 即使是用板负筋来布置,在不同方向的负筋相交区域(比如板角),也不会有分布筋的。
2011-05-23 08:52:52