• 构造柱的钢筋

    我在计算汇总时统计结果错误描述,柱首层直筋长度的计算结果小于零,这是为什么呢?但是基础层的可以统计没错误。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以按楼上说的去做

    2011-06-28 18:10:49 

  • 看一下设置的柱标高

    2011-06-28 19:07:08 

  • 在三维中看一下柱的高度。

    2011-05-23 09:51:27 

  • 柱筋长度计算小于零的修正方法: 答:造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了. 第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。

    2011-05-23 09:55:53 

  • 你可以查看一下柱子的高度

    2011-05-23 20:21:02 

  • 答:造成这种错误的原因有两种: ①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。 ②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了。 第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。 回答:总层高不对了 你可以将顶层的高度加大到总层高,或者在增加一层来满足。 回答:建议你二层以上还是按层设置柱构件 (这是我原来出现和你这差不多的问题的回答,希望可以帮到你)

    直筋

    2011-05-24 11:19:30 

  • 因该是该构件设置的标高有问题,可以针对有问题构造柱点开属性,看看是否基础层柱或剪力墙将此构件给重合了。一般是不会出现该问题的。

    2011-06-29 07:42:35 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map