• 非顶层使用自动判断边角柱

    由于本工程有两个分区,A区16层,B区15层,在第15层自动判断边角柱时A区的梁肯定也是存在的,可A区的梁在第十六层已判断过,问题是A区15层若判断了会对计算结果有影响吗,我该怎么办,毕竟15层对B区来说是顶层,我不能放弃在15层使用自动判断边角柱功能吧

    问题补充:在第15层判断的话软件自动把A区的也给判断了,可A区有16层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般框剪结构,如果没有框架柱时(标注为KZ***),就不需要识别边角柱的,就是框架结构,也只需要在顶层进行识别边角柱,其余各层是不需要识别边角柱的。

    2011-05-23 15:24:04 

  • 你可以在15层先画屋面框架梁,再回到柱界面自动判断边角柱,然后再画楼层框架梁就可以了

    2011-05-23 15:30:22 

  • 你好:没事的,不是顶层时不会按顶层计算的。 要求是在顶层时自动识别边角柱,在中间层识别后,不是顶层就不会按顶层考虑的。

    2011-05-23 10:53:28 

  • 没有影响的,自动判断边角柱只对屋面层的工程量有影响。 自动判断边角柱功能只对屋面层的钢筋工程量有影响,对中间楼层是没有影响的。

    2011-05-23 10:52:50 

  • 问题很简单:可以在15层用手动修改边柱、角柱,16层自动判断

    非顶层

    2011-05-23 10:53:54 

  • 问题的根本在于,KZ到了顶层的时候,KZ与KL的节点有多种不同的节点形式(也就是柱或梁纵筋在节点的封头形式)见03G101-1/43、55、56页。判断了边角柱后,软件可根据节点设置中的形式进行计算,按照各种设置计算的结果也不尽相同。而在中间层是不存在这种问题的,也就无所谓判不判断边角柱了。