大小人 2011-05-24 00:06:23 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1232查看 2回答
砖混结构中构造柱箍筋问题
1、箍筋的弯钩长度,当弯钩直端长度是5D是的依据是什么,施工单位说箍筋都是75与10D取大值。我改怎么答复对方。 2、说构造柱箍筋下加密区间是2倍的搭接长度。搭接所以箍筋要加密
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 这个依据就是有抗震结构要求的柱箍筋的弯钩都是75与10D取大值。 2、说构造柱箍筋下加密区间是2倍的搭接长度。搭接所以箍筋要加密. 这个来源于混凝土验收规范钢筋工程里面的要求。
2011-05-24 05:50:21
-
砖混结构中构造柱箍筋问题 1、箍筋的弯钩长度,当弯钩直端长度是5D是的依据是钢筋规范设定的,施工单位说箍筋都是75与10D取大值。实际施工时肯定是跟理论计算是不一样的,一般情况下应该是75与10D取大值。 2、说构造柱箍筋下加密区间不是2倍的搭接长度。构造柱的箍筋一般是没有加密区的。
2011-05-24 05:51:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看