飘飘男 2011-05-24 15:12:44 | 江苏省 其他专业 | 2185查看 1回答
请问下各位师傅无端子接线问题
请问下,什么情况下用无端子外部接线,什么情况下用有端子外部接线,还有就是直径小于10的电力电缆套控制电缆子目包含直径为10的电缆吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就是没有接线端子的情况下的接线; 1.有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。 2、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子). 3、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子) 4、接线端子的材质必须与导线材质相同。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。——摘自定额说明 定额的XX以内,表示边界数值包括在内。 实际做法的区别就是接线过程中是直接连接还是通过第三方导电材料连接。
2011-05-24 19:39:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看