10****@qq.com 2011-05-25 11:20:52 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 389查看 4回答
钢筋算量问题
你好专家,我是新手,请教个问题,我画一个独立基础,然后再画短柱,在楼层设置里面我已设置好楼层高度为6米,但是在钢筋报表里面计算的短柱钢筋才1.3米,请问是什么原因,请专家指教,谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你所看到的1.3是基础层预留钢筋,你要到下一层看看柱子的钢筋量
2011-05-25 14:51:27
-
你好,独立基础是在基础层,你检查一下你楼层设置中基础层的高度,
2011-05-25 11:22:34
-
你好:你是在基础里看的插筋吧,软件在处理这个问题上是没有是的,你应该是在编辑钢筋里看钢筋长度,怎么到报表里看了。你到设置的6米楼层里汇总计算后,点编辑钢筋就能看到钢筋是多长的了计算公式也能看到。
2011-05-25 11:47:03
-
你设置的6米高是其他层的高度吧,应该不是基础层的高度,你画好柱子之后进行汇总计算,然后到6米高的楼层去找你画的柱子,利用“编辑钢筋”就可以看见钢筋工程量的计算了
2011-05-25 14:12:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看