xiao3329030 2011-05-25 14:08:43 | 河南省 其他专业 | 1337查看 5回答
地埋线敷设NLYV-50mm2
请问做过土地整理预算定额的前辈们地埋线NLYV-50mm2套那个定额合适以及材料价格, 还有就是清单上描述的是NLYV-50mm2(3股)是指地埋3根NLYV-50mm2这样的线吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,套电缆敷设120MM2一下。数量安三根算,在子目下换主材为50Mm2电缆,输入主材价格。
2011-05-25 14:21:05
-
还有就是清单上描述的是NLYV-50mm2(3股)是指地埋3根NLYV-50mm2这样的线吗? 你说的不清楚,很难理解,应该是NLYV几*50mm2,你这里3股可以理解为3*50mm2,也可以理解为3根,如果是三根,那50mm2前肯定还会有个数字,代表芯数,没有要求,可以套用埋地敷设,另外套用电缆沟挖土方,铺砂盖砖,如果是三根人工乘0.3系数。
2011-05-25 19:20:50
-
套电缆埋地敷设定额的,这个有专门的定额可供套用的,主材价格需要按照实际进行调整的
2011-05-25 14:19:55
-
支持二楼的做法。
2011-05-25 15:07:25