xiaoyan 2011-05-25 14:19:49 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1259查看 7回答
筏板 马凳措施筋
我在筏板基础里已经输入‘马凳筋信息’了,为什么计算了以后,没有马凳筋的工程量呢? 谢谢 备注:我是从图形算量里导入到钢筋算量里的
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.如果已经布置好筏板,然后在定义属性中输入马凳筋是没有用的,必须在绘图区选中相应筏板后在属性中设置; 2.布置筏板上部钢筋才会计算马凳; 3.修改好后汇总计算点【编辑钢筋】或在报表中点【措施楼层构件类型。。。】进行量的查看。
2011-05-25 14:56:20
-
你好,马凳筋信息在定义筏板时输入,汇总后可以在报表中查看措施钢筋 也可以点筏板 查看钢筋量 也会看到马凳筋的
2011-05-25 14:21:50
-
如果你是从图纸导到钢筋的就是说板构件已绘制了,如果设置马凳钢筋,就需要在绘图界面,点击选择筏板基础--右键--属性编辑器--设置马凳钢筋--点击确定,再汇总就可以了
2011-05-25 16:18:58
-
是不是筏板基础还没有布置钢筋啊,布置上面筋和底筋或者负筋就可以计算出量了。
2011-05-25 23:01:35
-
马凳筋不单独列项显示,一般是汇总在其他相同直径的钢筋工程量里的,
2011-05-25 14:21:34
-
原因1可能筏板的上层筋忘输了.2如按图要求输入了马橙筋.那你切换到筏板基础界面下.点编辑钢筋再点筏板看一下有没.但前提是绘图完先计算一下.
2011-05-25 14:25:39
-
在钢筋软件中筏板基础输入马蹬筋信息汇总计算后,点击筏板编辑钢筋有马蹬筋的工程量
2011-05-25 14:43:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看