辰爸™ 2011-05-25 14:36:58 | 重庆市 其他专业 | 1661查看 15回答
管道阀门的问题
请教各位老师,我们小区给水管是DN50的塑料管,用的是软密封闸阀(铸铁),但是现在有个问题,DN50的塑料管配软密封闸阀的话,闸阀型号只能配DN40的吗?意思就是说阀门要比管道小一个型号吗?谢谢问题补充:看了下面2位老师的回答我还是迷糊了。我把事情讲细一点:我是开发商这边的,我们把小区的给水管网发包给了一家单位,当时他们报价的时候管道是DN50的PE管,软密封闸阀是DN50铸铁的,但是现在他们说塑料管用铁制的阀门的话,阀门要比管道小一个型号才装得上,我就是想问下,是不是这么一回事?谢谢
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有这种说法,都按设计要求去计算就可以了,如果标注的都是DN就应该是一样的,如果一个是DN,一个是DE时可以参考当地的铁管与塑料管管径对比资料去换算一下就可以了
2011-05-25 14:39:25
-
管道与阀门只要表示公称直径是相同的,阀门就没有必要小。
2011-05-25 15:18:44
-
“当时他们报价的时候管道是DN50的PE管,软密封闸阀是DN50铸铁的,但是现在他们说塑料管用铁制的阀门的话,阀门要比管道小一个型号才装得上” 按理说这种情况是觉对不会发生的,只要口径的衡量标准是一样的,要么都是公称直径、要么都是外径,只要相同就可以连接上,我感觉要是DN50的PE管与DN50的阀门安不上的话,那证明施工干活的师傅技术有问题呀!这种阀门基本上都是法兰连接的!要是小一号加上变径也是可以连接上的,你可以看看他们有变径没有呀!
2011-05-25 15:19:23
-
那有这种说法,除非管道发生变径,否则都是DN50的。
2011-05-25 14:59:42
-
阀门的公称直径与管道的公称直径要相同
2011-05-25 14:56:39
-
我觉得问题出在塑料管的管径没有按DN50的采购,因这市场上的塑料管一般都是按DE,也就是指塑料管外径,销售的。很可能是施工方采购的是DN40的塑料管。 作为开发商最好要求施工单位提供材料规格证明。
2011-05-25 15:40:19
-
你发个图来我马上给你说明白了
2011-05-25 16:23:12
-
塑料管标注为DN50是错误的,正确标注应为De50。一般是设计要给出塑料管与钢管的对比表,如:钢管DN50的对应塑料管就是De63。如果阀门是DN50的话,塑料管应按De63施工。
2011-05-25 17:14:29
-
激情的岁月说的对,塑料管比钢管小一号(塑料管是外进,钢管是内径),施工方用40闸阀是正确的,没有争议
2011-05-25 18:43:37
-
不对,管道标注时DN的,就是公称直径,应当同阀门一致。 (标注Φ50时,阀门可以小一个档次)
2011-05-25 14:42:18
-
闸阀型号还是配DN50的.
2011-05-25 15:05:44
-
实际的管道阀门是不需要下一个型号的,所谓的小一个型号就是在套项的时候有小一个直径的说法!
2011-05-25 15:09:40
-
可以用法兰阀门
2011-05-25 15:17:41
-
“当时他们报价的时候管道是DN50的PE管,软密封闸阀是DN50铸铁的,但是现在他们说塑料管用铁制的阀门的话,阀门要比管道小一个型号才装得上”这句话说明了一切问题的根源:承包方就是在弄虚作假,欺负你们不专业,报价是采用DN50亦即Φ65PE管,软密封闸阀当然是采用DN50的了,非常正确。但实际施工中他们违约了,使用的是DN40亦即Φ50PE管!!!建议你马上对照图纸,落实图纸设计管径,追究承包方违规或违约的责任。
2011-05-26 18:43:33
-
塑料管标注为DN50是错误的,DN为钢管的公称内径,塑料管时要加大一号相应为De63。阀门应是DN50的。
2011-05-26 22:18:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看