sfgso 2011-05-25 15:44:05 | 贵州省 土建算量GCL2013 | 689查看 5回答
墙柱交叉时的脚手架问题
在图形算量中,墙和、暗柱交叉时,假如我的墙已画通暗柱,当汇总计算后,有如下三个问题,谢谢解答。 1、墙的脚手架量是按其长度是算通了的,那暗柱又按柱的计算规则算了一次,如果我采用两者的总量来套价,那么暗柱的量是多出来的? 2、如果我只采用汇总后墙的量作为两者的总量,那我建筑中有部分暗柱处又没有墙,这样的话我又少了暗柱的脚手架量? 3、暗柱在我们贵州套定额基本上是按墙来走的,为什么脚手架又要按柱的方式走呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、暗柱不用绘制即可 2、在暗柱处绘制墙体,暗柱删除。 3、暗柱套墙定额,那么在图形中就不用绘制暗柱直接绘制混凝土墙。
2011-05-25 16:34:38
-
1.暗柱部不计算脚手架。 2.框架柱才计算脚手架。
2011-05-25 15:45:39
-
暗柱套墙的定额子目,暗柱不计算脚手架,墙计算脚手架就包含暗柱了。
2011-05-25 15:54:59
-
暗柱套墙的定额子目,暗柱是不计算脚手架的,因为墙计算脚手架就包含暗柱了
2011-05-25 15:56:35
-
暗柱属于剪力墙的加强构造,属于剪力墙的一部分,套剪力墙相关的定额子目,所以在算量软件中暗柱是不需要定义画图布置的,只画剪力墙即可,但暗柱的位置是需要画上剪力墙的,这样你的问题就解决了,图中没有暗柱了,就不存在墙和暗柱交叉的问题了。 如果当地采用综合脚手架时,就不能套各种单项脚手架定额子目了。
2011-05-25 16:42:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看