条形基础的计算问题
老师您好!向您请教个问题。我的基础是条形基础,开挖深度是1.6米深,垫层厚100mm,混凝土条形基础高800mm,混凝土上方是580mm厚的砖基础,其中120mm高的宽度为400mm,460mm高的宽度为240mm,接下来是60mm高的防潮层,防潮层上方是60mm高的砖基础,此时,砖的顶面标高是+—0.00.这种基础,我怎样设置。 我设置的时候,是先独立做了垫层,然后定义条形基础,在条形基础里,定义了几个单元,根据图纸的标高,在条形单元里修改了各单元的顶标高、底标高。但是计算的结果与手算的相差很大;而且有些基础,布置的单位不完整,计算土方量时,计算结果也不对。请问老师,我那块设置的有问题?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳支持下二楼的
2011-05-25 21:17:02
-
1 您好 按照上述的信息建立一下 800高砼条形基础和0.000一下的砖基础统一采用条形基础绘制 建议你建立两个条形基础分别定义 如图1 因为底部条基是砼 上部是砖基础 所以要分别建立绘制 调整标高 方便汇总工程量 2 0.000一下-0.060处设置的防潮层按照面积计算 而计算砖基础体积的时候不扣除防潮层的工程量 所以建立砖基础的时候一次性使用异性条基单元建立出来 如图2 3 汇总计算 查看工程量 软件计算的很准确 如图3和4 4 建议你按照这个步骤自己重新绘制一下